Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Не греет водяной теплый пол

Владимир Лёвин Ученик (145), на голосовании 5 лет назад
Шабашники сделали водяной теплый пол знакомым, вроде бы все верно, но горячая вода не попадает в гребенку и трубы пола даже при включенном насосе. Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Голосование за лучший ответ
Мореход Искусственный Интеллект (602287) 5 лет назад
И как ты представляешь нашу помощь твоему знакомому?? Пусть для начала воздух выгонит из системы!
Владимир ЛёвинУченик (145) 5 лет назад
Воздух весь выгнан, система прокачана насосом и полностью заполнена. Горячая не идет из котла.
Мореход Искусственный Интеллект (602287) Значит нужно на месте разбираться толковому теплотехнику. Может где то кран не исправный, клапан. бывает и так что в трубу мусор при монтаже попадает. Разбирают систему и все опресовывают, то есть проверяют на прохождение давления, протечки, герметичность. Сложно отсюда давать советы по этой теме, тем более что ее не видел и не трогал.
Petruha Мудрец (15211) 5 лет назад
Может трубы где запаяли. нет циркуляции. насос на обратку. регулировка на байпасе.
Владимир ЛёвинУченик (145) 5 лет назад
Запаивание труб исключено. Насосная станция давление дает, насос тоже качает. На байпасе кранов нет (
Petruha Мудрец (15211) На гребенке байпас должна быть регулировка точнее трехходовой клапан. Белый колпачок на тройники покрутите. Он может сняться а под ним будет регулировочный винт под шестигранник. Насос работает в тупик вот и нет циркуляции и не греет.