Аркаша
Высший разум
(584787)
5 лет назад
Два бело-жёлтых автомата очевидно вводные на щит.
Подобные автоматы на ввод ставить КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. Он должен быть целиковый, спаренный.
Все остальные (надеюсь !!) стоят на фазе. Там вроде ещё какие-то, картонкой закрыты.. Ааа.. Это кусок железной морды собственно щита.. Отпилиный (!) Не суть..
Меняй к чёрту вводной, если не хочешь, чтоб когда нибудь убило, и, если надо, стать дополнительный автомат на фазу. И тяни от него свою линию..
Заочно тут более никто ничего дельного не скажет !
Виталий ЧкаловПрофи (534)
5 лет назад
Два бело-желтых автомата - это на мою квартиру ( фаза и ноль).
Хочу ещё отдельную линию завести Через дифавтомат. А с нуля нужно автомат убрать или поставить совместный, чтобы фаза вместе с нулем отключалась?

Перун Тесла
Мыслитель
(5730)
5 лет назад
Фаза с автомата, ноль должна быть шина, там все нули соедененны. А земля это не ноль и ни в коем случае туда нельзя её соединять. Земля это на корпусе коробки должна быть, если нет, то надо делать самому.
Слева два моих автомата первый на ноль и второй на фазу.
Как подключить правильно? Есть ли тут земля ( для третьего контакта) ?