Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
5лет
Изменено

Котел навьен, когда открываешь кран горячей воды, выдает ошибку 02

. В чем проблема и можно ли устранить в домашних условиях?
Отопление работает нормально (греет) , выскакивает только при включении горячей воды .
давление в норме - 1.5

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

Коды неисправностей котлов Navien
Код
Описание неисправности
02
Недостаточное количество воды в системе отопления или обрыв цепи датчика протока
03
Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени
04
Ложный сигнал о наличии пламени или короткое замыкание цепи датчика пламени
05
Обрыв цепи датчика температуры отопительной воды
06
Короткое замыкание цепи датчика температуры отопительной воды
07
Обрыв цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды
08
Короткое замыкание цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды
09
Сбой в работе вентилятора
10
Сбой в работе системы дымоудаления
13
Короткое замыкание датчика протока отопительной воды
15
Сбой в работе или неисправность платы управления
16
Перегрев котла
27
Обрыв или короткое замыкание датчика давления воздуха
Коды неисправностей котлов Navien Ace ATMO (16, 20, 24)
Код
Неисправность
03
Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени
04
Ложный сигнал о наличии пламени или короткое замыкание цепи датчика пламени
05
Обрыв цепи датчика температуры отопительной воды
06
Короткое замыкание цепи датчика температуры отопительной воды
07
Обрыв цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды
08
Короткое замыкание цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды
15
Сбой в работе или неисправность платы управления
16
Перегрев котла
18
Перегрев датчика дымоудаления
Коды неисправностей котлов Navien Ace 16K, 20K, 24K, 30K, 35K
Код
Неисправность
01
Ошибка датчика температуры теплоносителя
02
Низкий уровень воды в системе отопления
03
Отсутствует сигнал пламени
04
Ложный сигнал пламени
05
Обрыв датчика температуры теплоносителя
06
Ошибка датчика температуры теплоносителя
09
Неисправность вентилятора
10
Ошибка реле давления воздуха
12
Неисправность газовой арматуры
13
Ошибка датчиков протока ГВС и отопления
15
Неисправность электронной платы
16
Ошибка датчика по перегреву
17
Ошибка установок DIP
Коды ошибок газовых напольных котлов Navien KDB 150 GA, 353 GTD и способы их устранения
Код
Признак
Причина
Метод устранения ошибок
02
Низкий уровень воды
Сигнализирует о низком уровне воды в котле
Подпитайте котел и поддерживайте давление в котле 1-1.5 атм.
Необходимо проверить давление воздуха в расширительном баке
Если обнаружена утечка теплоносителя, то ее необходимо срочно устранить.
03
Нет розжига
Сигнализирует о невозможности розжига
Проверить электропитание
Проверить подачу и давление газа
04
Ложное пламя
После отключения горелки, когда котел находится в режиме ожидания, датчик пламени видит ложное пламя.
Проверить датчик пламени.
05
Обрыв датчика t отопления
Сигнализирует о разрыве в цепи датчика t отопления
Проверить датчик t отопления
06
КЗ температурного датчика
Сигнализирует о КЗ в цепи температурного датчика
Проверить датчик отопления
11
Неисправность датчика уровня воды
Сигнализирует о неисправности датчика уровня воды
Проверить датчик уровня воды
12
Электрод ионизации не видит пламя
Неисправность газовой арматуры
Проверить газовый клапан
16
Перегрев
Сигнализирует о температуре воды в отоплении свыше 95 C и перегреве котла
Проверить датчик t по перегреву
Коды ошибок дизельных напольных котлов Navien LST
Код
Неисправность
02
Недостаточное количество воды в системе отопления
03
Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени
04
Ложный сигнал о наличии пламени или короткое замыкание цепи датчика пламени
05
Обрыв цепи датчика температуры отопительной воды
06
Короткое замыкание цепи датчика температуры отопительной воды
10
Сбой в системе дымоудаления
12
Погасание пламени во время горения
16
Перегрев котла
РАСПЕЧАТАЙ И ПОВЕСЬ РЯДОМ С КОТЛОМ

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

Неисправность 100% кроется в датчике протока, при условии, что напор воды в водопроводе приемлем. Они тупо тормозятся от ржавчины, накипи и прочей гадости попавшей под крыльчатку турбинки. Ремонтируется за 2 секунды. При открытом кране горячей воды нужно постучать например отверткой или небольшим металлическим предметом по корпусу датчика. При этом засор освобождается и потоком воды турбинка запустится. Если котел не запустится, то тогда либо сильно заклинило турбинку, либо уже с электроникой не все в порядке.

Аватар пользователя
Оракул
5лет

если даже загуглить не умеете... о каком ремонте речь может быть?

Аватар пользователя
Оракул
5лет

https://kaminguru.com/remont/02-i-drugie-na-kotle-naven.html
Тут даже кино есть про эту ошибку .

Аватар пользователя
Просветленный
5лет

ошибка соответствует номеру, куда позвонить для исправления