Пусковой ток асинхронного двигателя 53 А, определить величину тока плавкой вставки
По дате
По Рейтингу
примерно половина от пускового тока.
точнее только по условиям пуска.

Если потребляемая мощность известна, номинальный ток предохранителя легко вычисляется по следующей формуле:
Inom = Pmax / U
Где:
I nom – номинальный ток защиты, A.
P max – максимальная мощность, W.
U – напряжение питания, V.
на такие токи предохранители не ставят, ставят автомат с токовой и тепловой защитой, в твоём случае это автомат на 160 ампер
Объективные сведения! Спс ...
Это двигун 22 ...45 кВт ...на 380 В ?
Обороты: 750 ...3000 об ?
Что фигачит : от вентилятора до конвейера ...
Банально надо ставитъ 2...3 кратный запас, вышибет полюбому: номинал ПН2-250-160А
Тока далее автоматы и системы защиты!
100 ампер можно не считать, будет то, что надо....
Больше по теме