Подскажите многожильный провод 16 кв. мм выдержит кратковременно (до 20-ти секунд) ток 300А при напряжении 77v?
Хочу заказать кабель 16 кв. мм сечением для своего электровелика, просто боюсь что мой провод на 5 мм кв не выдержит такой ток
По дате
По рейтингу
Кратковременно выдержит. Но вообще будет греться, и изоляция поплывет. Для 16 кв. мм допустимый ток 100 А.
Это что же за электровеликс мощностью мотора аж 23 кВт?! Вы ничего не путаете?
я думаю сначала взорвутся колеса у велика когда он увидет акумуляторъ такого веса
Может, все же где-то запятая пропущена?
Например не 300 А, а 30,0 А?
Для такого случая провод 5 мм2 как раз-таки подходящий....
Тогда уж шину медную поставить, она хорошо будет тепло рассеивать)))
Только соединения при реальной эксплуатации будут подгорать, однако...