Зачем перед реле напряжения ставить автоматический выключатель?

Юра Осипов Знаток (469), на голосовании 4 года назад
Купил реле ZUBR (RBUZ) D63t, но перед ним по схеме нужно ставить автоматический выключатель. Зачем он нужен и какой номинал нужен? Электрик говорил что нужно выключатель так же на 63А
Голосование за лучший ответ
Сергей Искусственный Интеллект (258406) 4 года назад
Чтобы если его менять, можно было обесточить.
Hero of the day Искусственный Интеллект (391076) 4 года назад
Не нужно стравить отдельный АВ.
Достаточно штатного вводного модульного выключателя нагрузки ( рубильника ) или 2Р Автомата.
Сергей Искусственный Интеллект (303218) 4 года назад
Автомат это главная защита, которая должна стоять на вводе.

Реле - это какая-никакая электроника, подключенная к сети. Если пыхнет - должна быть возможность ее обесточить, заменить и т. д.
RandomGuy Просветленный (27974) 4 года назад
Первым всегда идёт вводной автомат. Иначе ты просто не сможешь обесточить участок для установки реле.

Можно и нужно так: Автомат-счётчик-реле-группы. Персональный автомат после вводного не нужен.
Виктор Рогожников Просветленный (46523) 4 года назад
У них разные задачи. Автомат- токовая защита. Реле - зашита от низкого и высокого напряжения.