Схема подключения реле давления Danfoss kpi 35

Всем здравствуйте. Имеется реле давления Danfoss kpi 35 для включения-выключения погружного скважинного насоса для воды. Как подключить к нему это реле? От насоса идет кабель с 4 жилами на самом реле 3 клеммы 1,2 и 4. Сначала, я так понимаю от насоса этот 4-х жильный кабель идет на пульт управления с кондером и тд., а потом от него 2 жилы в розетку, а к чему тогда конектится реле и почему там 3 контакта, хотя это однополюсное реле и как бы должно или замыкать или размыкать фазу, а ноль целым идет в розетку или как? Если есть схемы или фото прошу сбросить.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Мудрец

В реле переключающий контакт, поэтому и 3 клеммы, нас интересуют 1-2. Контакт выдерживает ток 6А. Я бы добавил контактор или промежуточное реле. Если насос однофазный с конденсатором, то надо знать где пусковая и рабочие обмотки, Рабочая напрямую, пусковая через конденсатор. Если трехфазный, то все проще

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Фаза идет на контакт №1. Затем с контакта №2 фаза идет дальше. Посмотри схемы подключения https://vodoprovod.ru/catalog/22272-nasosy/67929-rele_davleniya_rd_2r_model_35-detail-GL107901/