Это воздушная линия напряжением 6 или 10 киловольт. Скорее всего 10 киловольт, поскольку 6 встречается очень редко на старых линиях.
Напряжение можно определить по количеству изоляторов. Один изолятор - 6 или 10 киловольт. Три изолятора собранных в "стопку" - 30 киловольт. В населенных пунктах и при переходе через дороги или при пересечении с другими линиями применяется двойное крепление. Два изолятора рядом и провод крепится к каждому из них. Для надежность.
Но это не наш случай.
Следующий вопрос: Сколько фаз? Ответ опять однозначный: Три.
На высоковольтных линиях 6, 10 и 30 киловольт нулевых проводов нет как класса, потому что там применяется система с изолированной нейтралью.
На линиях 110 и более киловольт выше всех проводов идет провод грозозащиты. Он соединяется с контурами заземления. Смысл - пусть молния бьет в это провод, а не в рабочий. Почему такого нет на ВЛ с более низкими напряжениями? - Из соображений экономики. Дорого. Дешевле смириться к потерями от перерывов электроснабжения.