Блоки питания пробивают на корпус
Если измерить напряжение между нулём и корпусом, то оно равно ~70-100 В при сетевом 220В. Разобрал БП. Конструкционная недоработка. Видно, что пробой тянется с платы на корпус через стальные винты.
Вижу два варианта решения проблемы.
1. Изолировать корпуса блоков питания. (Что пока и сделал.)
2. Заземлить корпуса.
Если заземлить, то увеличится ли расход электроэнергии из-за утечки тока на землю?
Заранее благодарен за ответ.
В корпусах БП компьютеров и многих других общая шина НАМЕРЕННО соединяется винтами с металлическим корпусом!
И сделано это как раз из расчета на то, что питаться это все будет от сети с заземлением!
Не надо ничего изолировать. Там намеренно сделан емкостной фильтр со средней точкой, который "сливает" на корпус (заземление) всю ВЧ дрянь, и присутствие там до половины напряжения сети нормальное явление. Ток-то при этом ничтожно мизерный, даже не щиплет толком.
Ладно, изолируешь ты это все от корпуса. Но наводки от трансформатора на вторичные цепи никуда не денутся, на выходе относительно земли будет тот же потенциал.
Так что привязка к заземленному корпусу сделана намеренно, чтоб, заземлив его, все эти наводки устранить.
И нет, на потребление это не скажется. Какой нужен ток "утечки" , чтоб началось сколь-нибудь заметное потребление по счетчику? - такой, при котором будут некислые такие искры при подсоединении к корпусу. Тут уже не будет легкого пощипывания при касании корпуса, а будет конкретный удар, как при прямом касании фазы.
если заземлить- ничего не увеличится, но лучше нормально изолировать плату
3. купить нормальные блок питания который не убьет своего хозяина и его железо.
Внезапно, современные импульсные блоки питания рассчитаны на современную проводку евро стандартов - трехжильную медь 2.5+.
А не на алюминиевую двухжильную лапшу на скрутках, как в типичных хрущевках...
Заземлить можно. Ток потребления не увеличится. Там в схеме стоит малоемкостной, высоковольтный кондерик (синий, 5-7мм диаметром) меду точками: минус 315V входной цепи и общей шиной вторичной цепи. Выкуси его. Он нужен только в тех сетях, где компы заземлены.