Железо от трёхфазного трансформатора в однофазной сети.

Всем привет.
На картинке ниже показаны два типа железа.
Левое - используется в однофазной сети и обычно первичка, да и вторичка тоже, мотаются на обоих стержнях по половине обмоки на каждом, хотя можно мотать и на одном стержне, а иногда мотают даже так, что первичка на одном стержне, а вторичка на другом.
Правое - сердечник от трёхфазного трансформатора, где на каждом стержне мотается обмотка каждой фазы.
Возникла мысль, а почему бы не намотать как на левом сердечнике, просто игнорируя средний.
Потерь вроде быть не должно.
Что скажете?

Дополнен
По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

Да запросто. Будет работать. Но при условии что все обмотки на одном керне. Ну и, естественно, мощность с учетом сечения этого керна.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Правый отлично юзают в однофазке. Тупо мотая обе на среднем.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Этот средний превратится в магнитный шунт, и получится херо... необычный трансформатор.

Аватар пользователя
Мудрец

Половину магнитного потока потеряешь, да и по габаритам нерационально. Если уж мотать на таком магнитопроводе, то мотай обе обмотки на центральной части и всё.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

На правом можно мотать как два отдельных трансформатора : I+II, соединив их последовательно или параллельно..