Ошибка 02 на котле Navien ACE
Котёл со вчера работал нормально, ночью меня в квартире не было, а на утро я заметил, что давление в котле на нуле. Котёл работал. Я поднял давление на 2 бар. После чего котёл выключился, а при повторном включении на электронной панеле ошибка 02. Плюс одна из батарей в другой комнате начала протекать. Воду я сливал, фильтр чистил, проверил датчик протока, он чист, насос тоже в норме. Сейчас котёл отключен. Кто может помочь, помоги пожалуйста.
Лукавите однако. при падении давления в системе до 0.5 бар, а тем более до нуля, котел автоматически блокируется с индикацией кода ошибки. И никак он не может работать при отсутствии давления.
И при чем тут датчик протока, если он работает только с системой ГВС? Латайте свою батарею, подпитывайте котел до 1-1.5 бар и сделав обнуление (reset) запускайте котел.
Ошибка - мало теплоносителя в котле
Делайте выводы
Т. е. у вас одна батарея протекает, а вы опять напендюрили в систему давление? Гениально!