Как лучше сделать вентиляцию в подвале гаража?
Есть металлический гараж 6х3 . Стоит на бетонной подушке, внутри сделан подвал примерно метра 2,5 на полтора. Доски в гараже уложены на деревянные шпалы по краям и металлические стяжки по середине , расстояние между досками и бетонным полом примерно сантиметров 20. Отверстие в подвал - сантиметров 50 по ширине, и метра полтора по длине. Как лучше сделать вентиляцию в подвале? Разбить бетон на краю гаража , вывести пластиковую трубу наружу , а другой ее конец протянуть под полом до подвала и снова отвод вниз? Не слишком ли много отводов? Или есть другие варианты?
Если по человечески то должно быть две трубы: вытяжная и приточная труба. Вытяжная устанавливается от потолка погреба и должна быть выше на полметра конька крыши гаража, если крыша плоская то выше крыши на полметра. А приточная идет от пола (200-300 мм от пола) и выводится выше поверхности грунта на те же 200-300 мм. Вытяжная должна быть ровной без всяких колен, а вот приточная как получится, хоть пять колен.