1 выключатель сильно постоянно греется на счётчике , почему? И приходится его менять (левый), почему так происходит? Помимо того как(правый) с ним вообще ничего не происходит
Но через правый же идёт такая же нагрузка считай , (он то не греется)
Андрей Осинцев
Просветленный
(35459)
Денис Сорокин, Да не факт, может у тебя электроплита и через левый идет ток. А к правому только освещение в комнатах присобачено. Мы же не знаем, как у тебя организована проводка. Вообще лучше электрика пригласить, который в этом понимает. Греется - большой ток. Однозначно и только так.
Либо потому, что нагрузка на нем близка к критической, либо на нем контакт плохой. Нагрузку можно измерить "клещами" и от этого плясать, плохой контакт ликвидировать обжимом в клеммниках.
Зачисть провода , которые идут к нему и протяни клеммные винты как следует. Сам автомат вполне может греться при максимальных нагрузках , но не до "кипятка" !
Наиболее вероятен вариант, когда нагрузка не соответствует амперажу автоматического выключателя. подсчитайте суммарную мощность (наргузку) на данной линии и подберите по таблице ампераж автомата