Денис Сорокин Ученик (81), на голосовании 2 года назад
1 выключатель сильно постоянно греется на счётчике , почему? И приходится его менять (левый), почему так происходит? Помимо того как(правый) с ним вообще ничего не происходит
Голосование за лучший ответ
Андрей Осинцев Просветленный (35459) 2 года назад
Большая нагрузка через него идёт? Греется за счёт тока... а еще может быть плохой контакт между клеммами счётчика и проводами.
Денис СорокинУченик (81) 2 года назад
Но через правый же идёт такая же нагрузка считай , (он то не греется)
Андрей Осинцев Просветленный (35459) Денис Сорокин, Да не факт, может у тебя электроплита и через левый идет ток. А к правому только освещение в комнатах присобачено. Мы же не знаем, как у тебя организована проводка. Вообще лучше электрика пригласить, который в этом понимает. Греется - большой ток. Однозначно и только так.
Анна Бородина Оракул (74682) 2 года назад
поменяй местами правый с левым.
Денис СорокинУченик (81) 2 года назад
А какая разница? ?
Анна Бородина Оракул (74682) Денис Сорокин, про какую разницу спрашиваешь ?
Jurijus Zaksas Искусственный Интеллект (473760) 2 года назад
Либо потому, что нагрузка на нем близка к критической, либо на нем контакт плохой.
Нагрузку можно измерить "клещами" и от этого плясать, плохой контакт ликвидировать обжимом в клеммниках.
Аркаша Высший разум (585620) 2 года назад
Зачисть провода , которые идут к нему и протяни клеммные винты как следует.
Сам автомат вполне может греться при максимальных нагрузках , но не до "кипятка" !
Палпутин Искусственный Интеллект (148438) 2 года назад
хреновый контакт,автомат работает на своем пределе,хреновый автомат.что именно дистанционно сложно сказать но скорее всего первое
Компания Элейн Поставщик электротехнической продукции 2 года назад
Наиболее вероятен вариант, когда нагрузка не соответствует амперажу автоматического выключателя. подсчитайте суммарную мощность (наргузку) на данной линии и подберите по таблице ампераж автомата