Замена пробок на автоматы

В электрощитке стоят пар пробки. 0 пробка сломалась. Если ее менять на автомат с выкрученой фазной может ударить током? Обесточить счетчик нет возможности.

Только авторизированные пользователи могут оставлять свои ответы
Дата
Популярность
Аватар пользователя
Новичок

Сделай из неисправной пробки "жучка" и вкрути обратно.
А рабочая фазная пробка за двоих поработает.

Аватар пользователя
Просветленный

На ноль автомат ставить нельзя!
Либо только на фазу, либо спаренный. Одиночный- нельзя категорически.

Аватар пользователя
Мастер

Это раньше, давно так делали.. Вообще на ноль запрещено ставить автомат.. Дело в том, что при таком подключении, при коротком замыкании или перегрузке домашней сети может сработать автомат, который установлен на ноль, а автомат на фазе останется включённым. В этом случае фаза через включённые в сеть приборы попадёт на оборванный нулевой провод.
А если при этом произошёл пробой изоляции на металлический корпус прибора, то он окажется под напряжением, что создаёт опасность для здоровья и даже жизни.
Чтобы избежать такой ситуации, надо использовать либо двухполюсный автомат, который отключит сразу два провода или один однополюсный на фазе, а ноль соединить напрямую без автомата.

Аватар пользователя
Оракул

Если ты будешь менять,то запросто может ипануть. Нормальный электрик и под напряжением сможет всё сделать.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Может. Не лезь, дороже обойдётся, чем оплата электрику.
Они обучены не умирать... Ты - не обучен. Будешь бояться того, что менее опасно, и не будешь бояться того, что опасно.