Проблемы с электропроводкой.
Очень странное подключение проводки было:
вводной автомат, счетчик. от счетчика фаза на 1 автомат, ноль 2 автомат.
От 1 автомата фаза по всей квартире. От 2 автомата ноль по всей квартире.
Решил переподключить.
вводной автомат, счетчик, от счетчика фаза на 1 автомат, ноль на шину. Поставил еще 5 автоматов, соединил гребенкой. Все подключил - работает! Хаотично, конечно, но каждый автомат отвечает за свою группу.
Но счастье длилось недолго. При выключении света в коридоре выбило 1 автомат и вводной.
Что-то там крутил, мутил - ничего не понял. Был еще варианты такие:
При перестановках проводов. Выбивало автомат при его включении. Сам автомат и вводной.
Ничего не выбивало, но свет в коридоре горел постоянно, не реагируя на выключатель.
В итоге пока так и оставил, в роли выключателя света в коридоре автомат).
Но вот еще странность. Последний провод оказался тоже проблемным. При подключении выбивало автомат и вводной автомат.
Но самая странность в том, что этот провод ни на что не влияет - вся электрика в доме работает без его подключения.
Сумбурно написано, но потому что такая проводка)). Заново все переделывать - это понятно. Но просто интересно, как это все работало и работает).
Нельзя ставить ОТДЕЛЬНЫЙ автомат на N! Только СДВОЕНЫЙ с фазным проводом (2P).
Выбьет ноль, но фаза будет в проводе, и тому, кто её коснётся придёт ппц.
Зачем вы лезете в электричество? Зовите электрика, пока печальные последствия не настали.
Нарисуйте себе схему своей электросистемы.
Принципиально, вводной АВ хорошо бы поставить двойной, чтобы полностью обесточивать всю систему гарантированно.
Чтобы не выбивало вводной на пару с остальными, хорошо бы обеспечить селективность. Для освещения, например, можно линии защищать АВ6, при энергосберегающих лампах это достаточно.
В общем, надо всю систему инспектировать с пониманием деталей.
Поищите вокруг грамотного товарища, чтобы взгляд со стороны помог найти то, что Вы не замечаете(((
Удачи.
Если два провода в квартиру ноль и фаза, тогда зачем 5 автоматов? Откуда ещё к ним провода взяли? И точно ли от 2 ого автомата ноль выходил? Может тоже фаза была? Перемычка стояла раньше на 2ух автоматах?
один ну два автомата нужно, а не 5 ! в квартиру - старую идут только 2 провода, в новую 3, третий это - земля ! а что ты там 5 напихал - утебя что в дом заходят 6-7 проводов ?
как было понятно. был счётчик времён СССР с парой пробок. пробки тупо заменили на автоматы. тогда ставили пробки и на ноль и на фазу.