Top.Mail.Ru
Ответы

Заземление розеток и светильников с металлическим каркасом

Вопрос практический, при подключении розеток шлейфом кабелем 3x2,5 из щита, как подключается заземление к розеткам после первой? То есть, заземление шлейфом кинуть нельзя, придется от шины PE из щита отдельный кабель вести?
Аналогично про светильники, которые нужно заземлить, каждый нужно отдельным проводом заземлять и вести щита?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

Можно паралелить от предыдущей розетки по цепочке

Аватар пользователя
Оракул

В коробке паралелить

Аватар пользователя
Оракул

Петро Хрiн немного не дописал. Соединения заземляющего проводника можно делать только в распредкоробке, но не в устройствах типа розетка или светильник.

Аватар пользователя
Высший разум

Если питание идет транзитом, достаточно одного защитного проводника.Делаете разрыв РЕ проводника, отводящий проводник для подключения к розетке.Дальше три жилы РЕ соединяете скруткой с последующей опрессовкой гильзой или сварка.Пайка не допустима.
Я обошелся прото скруткой, так как уверен в ее надежности (качественная медная жила).

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Можно. Но целостность токопроводящей жилы в процессе подключения к РЕ проводнику нельзя нарушать.