Приветствую всех. Не могу ничего понять, делаю ремонт, в туалете нет света, 3 провода выходит для светильника, 2 провода по 220 и один 110 вольт, а света нет. В левом выключателе под него тоже 220 и 110. Что делать в данном случае? Разобрал точку подключения старого выключателя, везде 220, в самой большой скрутке 110, но в других комнатах и розетках есть фаза и ноль

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Раньше к санузлу приходили и ноль и фаза, чтобы можно было устроить развязывающий трансформатор для подключения электробритвы во времена, когда ещё не было УЗО.
Потом от этой же линии шла фаза для питания освещения, а её ноль был закоммутирован отдельно в своей коробке.
Чтобы всё правильно подключить надо или искать все старые концы, или делать к плафону отдельную пару проводов с подключением на манер розетки в приходящую пару фаза-ноль.

Аватар пользователя

У вас походу PE розетки не соединен с PE шиной щита или оборвался где-то
Попробуйте прозвонить его
Либо без заземления подключайте и все

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

110 - это нейтраль. (Массивный проводник, потому 110 и показывает).

Аватар пользователя
Оракул

Чем измеряли?

Аватар пользователя
Мыслитель

В однофазной сети третий (зеленый или зелено-желтый) - это заземление. Там не должно быть ничего, это земля.