Заземление из 2-х метровых уголков и полосы для 15 кВт Достаточно ли? А если нет?

Ирина123987 Ученик (150), на голосовании 11 месяцев назад
Здравствуйте! В наличии есть 3 уголка 50*50*5 по 2 метра и 3 полосы 50*5 по 2 метра.

Соответственно глубина получится 2.2-2.5 метра при длине стержней 2 метра (с учетом отступа от поверхности) и 2 метра расстояние между штырями.

Подскажите, пожалуйста, для 15 кВт стандартных хватит такого контура (треугольного)? Просто слышал, что 2.5-3 метра оптимально и для длины стержней и для расстояния между ними.

Если потом окажется, что сопротивление такого заземления не соответствует норме, но штыри уже будут вбиты и сварины, то можно ли будет этот контур "доработать". Ну т.е. не по новой все вбивать и варить, а вбить, например, дополнительный штырь чтобы увеличить объем металла.

Вопрос дурацкий наверное, но сегодня-завтра уже техника заедет для траншеи. Хотелось сразу бы, пока земля не схватится" все смонтировать и закоать
Голосование за лучший ответ
с богом Искусственный Интеллект (128081) 1 год назад
Можно,если не хаатит,вбиваешь рядом с полосой уголок,только засверли уголок и всавь болт,а то не очень удобно сверлить,притчнешь больом потом к полосе
Сергей Кузнецов Оракул (54616) 1 год назад
а при чем тут 15 квт то?? Что будешь на нее ноль кидать, что ли??? Заземление это ЗАЩИТА от утечек и мощность не важна
Ромуэльсон Оракул (94125) 1 год назад
Хватит. Вообще то уголок должен быть вбит на 3 м ,но это очень трудно реализовать . Можно еще забить потом и соединить полосой,если мало будет. Никаких болтов,только сварка.
Aleksandr Искусственный Интеллект (157903) 1 год назад
Нет различающихся требований для заземлений для 5 и 15кВт. Есть требование к сопротивлению растекания контура заземления, различающиеся только в зависимости от типа объекта.
Дело не в объеме металла. Чтоб нормально работали дополнительные электроды, их надо разместить на расстоянии длинны электрода от существующих. Иначе это будет тупое наращивание веса металла. Схема 3 по 3 через 3 не просто так звучит на каждом форуме - в большинстве случаев этого достаточно. Но бывают грунты, где приходится делать и больше 5.
П-18 Искусственный Интеллект (144812) 1 год назад
Если у вас ВСЕГДА будут стоять УЗО - хватит. Если УЗО может не быть на аварийном устройстве - мало.
Если заземление необходимо на срок больше 10 лет - маловато будет.
Сварные швы делаются ОЧЕНЬ ТОЛСТЫМИ, старательно оббивается шлак и желательно шов \ место сварки покрасить олифой и обмотать кульком. Шину в месте выхода из земли - покрасить маслянной краской, в которую вы всыпете растолчённый как можно мелко сухой спирт, на пол-метра под землю и метр над землёй.
Заземление располагается ДАЛЕКО от всех труб и кабелей. Желательно размещать в месте , которое всегда будет промочено дождём.