Какой автомат поставить на тэн ? 380 В в дом проведен !
Провожу кабель до котла электрического .
В котле стоят группа тэнов
Каждый тэн по 1квт
Какой кабель нужен сечением и жил.
И какой нужен автомат на 16 или 25 или больше ?
3 Тэна
сколько тэнов и как котел подключается предлагаешь угадать?
Если тэн 3 фазный и автомат на 380, то 16А за глаза.
Недостаточно вводных данных для ответа. А именно. Количество тэнов и схема их соединения. Есть 3 схемы. И у каждой будут разные токи. У вас по какой соеденены тэны?
Есть сомнения в описании.
Едва ли там три ТЭНа по 1 кВт. Для трехфазного котла это смех, а не мощность.
И для дома таким котлом только бытовку утепленную можно обогреть(((
В любом случае, автомат защищает не нагреватели, они прогорят со временем при любой защите, а ЛИНИЮ.
Если будете протягивать сечение 2,5мм2, то автомат должен быть на 16А. А если сечение будет 4мм2, то ставьте 20А, если, конечно, мощность нагрузки будет реально больше указанной в вопросе)))
А для защиты таких приборов хорошо бы ставить УЗО после защитного АВ. Только учтите, что УЗО ставят на 40А даже после АВ20. Иначе оно при КЗ сгорит раньше, чем сработает АВ.
Удачи.
Трёхфазный автомат на 16 ампер.
Кабель ВВГ 4×1,5+1 (бо́льшего сечения не нужно , но не возбраняется !) и рекомендую установить УЗО

Если у вас есть надёжная "земля" и вы в ней уверены – можно и без него ..