Петро Хрiн
Высший разум
(113517)
11 месяцев назад
НЕЛЬЗЯ.Двигатели до 1000 В делают на два напряжения, связанных отношением корень из трех.Используют переключение обмоток звезда/треугольник.
Двигатели выше 1000 В делают на одно напряжение с жестким соединением обмоток звезда или треугольник внутри двигателя.
Технически изготовить двигатель с переключением обмоток возможно.Нужно учитывать, что в сети 6/10 кВ расстояния между токоведущими частями больше чем в сети до 1000 В.Размер коробки (брно) подключения получится соизмерим с размером двигателя.
Двигателей на напряжение выше 1000 В меньше чем до 1000 В. В универсализации двигателей на разное напряжение нет необходимости.Изготавливают или на 6 или 10 кВ.
VladBBB
Мудрец
(19537)
11 месяцев назад
В первую очередь вызови лабораторию и пусть его проверят на утечки. Если не ошибаюсь, проверочное напряжение 30 кВ. Если дадут добро, то можно рассматривать вопрос о включении звездой (если возможна такая коммутация в коробке подключения).
По мощности: теоретически не изменится. Но я бы связался с заводом-изготовителем и сделал запрос.