Почему на дверях подстанции пишут РУ-0,4 кВ, а не 0,38, если там не 400 вольт, а 380?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
11мес

Сейчас по ГОСТ 29322-2014 в трехфазной сети 400 В или 0,4 кВ. Также 0,4 кВ является классом напряжения. До принятия указанного ГОСТа указывали класс напряжения 0,4 кВ. Собственно, и сейчас указывают класс. Скажем, в классе напряжения 10 кВ больше 10000 В, где-то на 400 В. А в классе 35 кВ напряжение 37000 В.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
11мес

вообще-то, сейчас именно 400-410 В нормальное напряжение.
а у Вас "в розетве" 230, а не 220.

Аватар пользователя
Просветленный
11мес

У вас устаревшие сведения. Сейчас принят новый стандарт, теперь не 380 а 400 вольт.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
11мес

Залезь на 35-ку, измерь напругу и подпиши 37254

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
11мес

Уже 0,4 кВ. Даже у потребителя.

И в розетках (фазное) напряжение уже не 220, а 230в по новому ГОСТ


возьми мультиметр, и туда, где есть 3-фазное питание измерь. Если не будет сильных просадок, то ты там меж фазами намеришь четко как в аптеке 400в (или очень близко, 395.....400 с копейками)