Алексей
Искусственный Интеллект
(178713)
1 неделю назад
Что бы вырубать УЗО по сигналу от пожарного датчика? Ну так для этого можно в любом месте подключить контакты реле которое будет срабатывать от пожарного датчика и коротить фазу на землю через резистор 7 КОм. для УЗО на 30мА.
Лайк за лайкГуру (4315)
1 неделю назад
Кстати, относительно номинала резистора в 7кОм, с Вами не соглашусь. И вот почему. Смоделируем ситуацию, при которой напряжение будет не 230 и даже не 220, а например 180. Такое же тоже бывает.
А реле напряжения не у всех установлено.
И тогда ток утечки будет меньше тока отсечки (где-то 0,025 А)
АлексейИскусственный Интеллект (178713)
1 неделю назад
Резистор можно вообще не ставить, но тогда будет риск отгорания контактов реле до срабатывания защиты. Или подбирай резистор исходя из номинального тока коммутации.