По какой схеме лучше запитать варочную панель 3.3 кВт и духовой шкаф 2.8 кВт?

Имеется электрическая варочная панель на 3.3 кВт, духовой шкаф на 2.8 кВт. Есть несколько вариантов подключение: на каждый прибор по автомату на 16 А кабелем сечением 2.5 кв.мм или же оба прибора на один автомат 20А или 25А по общему кабелю сечением 4 кв.мм. По какому варианту лучше запитать данные электроприборы? Если оба варианта не подходят, то прошу предложить свои варианты.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
8мес

Оба варианта рабочие, но если ставить общий автомат, то на 32 А.
2,8+3,3 кВт - это 28 А.

Аватар пользователя
Оракул
8мес

Конеч6о удобнее когда на каждый потребитель свой автомат и свой кабель

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
8мес

на разных автоматах стоят

Аватар пользователя
Просветленный
8мес

На каждый прибор по автомату 16А с сечением 2.5 подходит

Но оба прибора на 20, 25 А автомат будет слаб, так как 3,3+2,8=6,1к.Вт, а сечение кабеля 4, хватит с запасом. 20,25 будет выбивать если включать вместе, а если будет работать по одному, то может не всегда выключится.
Думаю 1 вариант лучше