По какой схеме лучше запитать варочную панель 3.3 кВт и духовой шкаф 2.8 кВт?
Имеется электрическая варочная панель на 3.3 кВт, духовой шкаф на 2.8 кВт. Есть несколько вариантов подключение: на каждый прибор по автомату на 16 А кабелем сечением 2.5 кв.мм или же оба прибора на один автомат 20А или 25А по общему кабелю сечением 4 кв.мм. По какому варианту лучше запитать данные электроприборы? Если оба варианта не подходят, то прошу предложить свои варианты.
Оба варианта рабочие, но если ставить общий автомат, то на 32 А.
2,8+3,3 кВт - это 28 А.
Конеч6о удобнее когда на каждый потребитель свой автомат и свой кабель
на разных автоматах стоят
На каждый прибор по автомату 16А с сечением 2.5 подходит
Но оба прибора на 20, 25 А автомат будет слаб, так как 3,3+2,8=6,1к.Вт, а сечение кабеля 4, хватит с запасом. 20,25 будет выбивать если включать вместе, а если будет работать по одному, то может не всегда выключится.
Думаю 1 вариант лучше