Можете пожалуйста подсказать по электрическому щиту?
Отключился свет в квартире, не знаю связанно ли это но на улице пошел сильный ливень минут 20 до этого.
В электрическом щите на главном автомате (или что это? узо?) был опущен рычажок и при попытке поднять его сразу опускался обратно, слева от него была выдвинута кнопка (стрелочкой показала) я ее нажала и после поднятия рычажка он больше не опускался, свет заработал.
Вопрос
1) могла ли гроза где-то повлиять на отключение электричества? но в соседней квартире свет не отключало...
2) как работает эта кнопка? я правильно сделала что нажала ее? в нормальном состоянии она должна быть нажата?
Спасибо!

если дело не в грозе то что могло привести к такому?
я ничего в этот момент не включала из электро приборов, работали только бойлер и холодильник (они круглые сутки работают...)
Что повлияло, можно сказать только зная факторы: включал ли ты что-нибудь перед отключением автомата и т.п.
Кнопочка - тест автомата, правильно сделала, что нажала, так он и включается.
могла вода попасть
Вы всё сделали правильно.
Причин срабатывания прибора - больше чем на 3 страницы. Оно Вам точно надо ?
Может скачок напряжения был. УЗО очень чувствительная к этому.
Не парься. Свет появился. Теперь знаешь что делать если повторится..