Проводка в доме, какой кабель куда лучше использовать?
Интересует марка кабеля, сечение, одножильный или многожильный?
Санузел: бойлер 3-3.5 квт, машинка - 2.5 квт, сушилка 2.7 квт, теплый пол - 1квт, свет+ ветилятор 60 ватт. ~ 10 квт.
Кухня: холодильник, электродуховка 3квт, микроволновка 700-900 ватт, термопот 900 ватт и прочие электро-приборы ~ 6,5 квт.
Остальные комнаты как обычно телевизор, комп, телефон, пылесос, свет, свет. Одновременно 1.5-2.5 квт максимум.
Если назову каким лучше, тапками закидают за цену. Аналог по свойствам того кабеля, который сертифицирован в штатах для жилья, который просто так прокладывают по и через деревянные конструкции, про который несут чушь о великих свойствах от неизолированной PE-жилы.
По тексту вопроса обо всем имеете смутные представления.
Рекомендую по всем параметрам использовать многожильный кабель с монолитной однопроволочной жилой марок ВВГнг(А)-LS или ВВГнг(А)-FRLS. Конечно если по схеме не требуется сечений 10мм2)))
Согласно ПУЭ сечение жил для электропроводки не менее 1,5мм2. И этого сечения достаточно для ваших нагрузок при условии соблюдения правил проектирования и монтажа. Но ах как хочется загнуть в угол кабель покруче.... Вы точно сделаете изгиб по радиусу 122мм, а не меньше?
Для линий освещения спокойно можете его использовать. ВВГнг(А)-LS 3х1,5.
Но на розеточную рекомендую использовать кабель с жилами сечением 2,5мм2. Не перестраховка поумничать про номинальную нагрузку, ПУЭ итп.
Весь кабель производится по ТУ производителя. А соответствуют ли те ТУ ГОСТ 31996-2012... в магазине не разобрать. За руку не поймаете, по ГОСТ диаметр жилы не нормируется. И идет 1,78-1,9 вместо 2,5, 1,1 вместо 1,5кв.мм.
Есть еще веселые ребята отделочники. Такого с проложенным кабелем сотворят...
Это только мелочи про кабель.
Да, кое-то Вы уже осознаёте, к счастью…
Но вот проектировать и реализовывать ЭС на таком уровне - почти преступление, перед здравым смыслом, как минимум!
С основной темой всё просто:
На линии розеток идёт ВВГ-НГ сечением 2,5мм2
На линии освещения идёт ВВГ-НГ сечением 1,5мм2
Никаких многожильнлстей в таких случаях не бывает, только в доступных для замены подводках с вилками от розеток до приборов.
Линий с отдельными АВ16 придется делать много.
Шлейфом соединять только бытовые розетки.
И накопительный бойлер нет смысла монстровый (3,5) ставить.
Такого не хватит для проточного нагрева, а для накопительного достаточно полтора-два кВт…
Садитесь читать и смотреть тематические ресурсы.
Всё, что замуровывается, дОлжно делать только с крепким знанием предмета.
Удачи.
Собрался сам делать с такими знаниями и экономить)? это идиотизм, как самому себе лечить зубы.