Александр Полеванов
Оракул
(50308)
5 месяцев назад
Если у тебя приходят 6 (7) жил кабеля в двигатель, значит, скорее всего, у тебя запуск звезда-треугольник, т.е. сначала двигатель стартует на звезде, потом идет переключение на треугольник. Поэтому дуй в щитовую и смотри схему. Тем более нужно проверить схему, т.к. ЭД у тебя 75 кВт, а это приличная мощность.
Женя РевуновЗнаток (409)
5 месяцев назад
Я вроде разобрался, один кабель приходит как питающий к началам обмоток, другой подключается к выходам обмоток и уходит на пускатели, в которых уже собрана схема звезда - треугольник. Получается сначала пускается пускатель со схемой звезда, а потом через определённое время, когда сработает реле времени, сработает уже схема треугольник.
Сергей Кольченко
Искусственный Интеллект
(201146)
5 месяцев назад
Что-то вы темните. 75 кВт двигатель не стоит дома, а стоит на производстве и его не подключают дилетанты, которые не могут разобраться в БРНО движка. Такие двигатели запускают сначала на звезде, а после набора оборотов переключается на треугольник.
Женя РевуновЗнаток (409)
5 месяцев назад
Логично) но когда у тебя в борне нет клемника, и просто торчащие 6 проводов. И 7 проводов питающих.