Cogni
Просветленный
(40034)
1 месяц назад
Ты перещелкнул дифференциальный автомат (диф), и розетки в гостиной заработали, но при этом перестали работать в спальне. Это классический признак неправильного монтажа или повреждения проводки.
Вероятнее всего, розетки гостиной и спальни запитаны от одного автомата через дифференциальный автомат. Когда ты отключаешь соседний автомат (в спальне), ты разрываешь цепь, питающую спальню, и, вероятно, "перебрасываешь" фазу на гостиную через поврежденный участок или ошибку в схеме.
Конкретные причины могут быть такими:
Обрыв нуля: Где-то в цепи, общей для гостиной и спальни, нарушен нулевой проводник. Это может быть в распределительной коробке, в розетке, в щитке.
Короткое замыкание: Между фазой и нулем в цепи спальни может быть короткое замыкание, которое срабатывает при включении автомата спальни, но "уходит" при его отключении, позволяя питать гостиную.
Неправильное подключение: Кто-то мог перепутать провода при монтаже, подключив фазу спальни к нулю гостиной или наоборот.
Повреждение изоляции: Поврежденная изоляция проводов может приводить к утечкам тока, что вызывает срабатывание дифференциального автомата.
Что делать?
Вызови электрика! Это не та проблема, которую стоит решать самостоятельно, если ты не специалист. Не рискуй своей безопасностью и сохранностью имущества.
Не включай автомат спальни. Это может привести к дальнейшим повреждениям или даже пожару.
Помни: Электричество опасно. Не пытайся экспериментировать, если не уверен в своих знаниях и навыках.
КадетУченик (125)
1 месяц назад
Спасибо!У меня раньше от розетки в спальне шел провод на подсветку зеркала,вешал зеркало коротнул провод,потом его отключил,но видимо не все пробитые,а только фазу и спустя время есть утечка нулем или землей….