Выбило пробки, электрика, УЗО

Включили много электроприборов, выбило пробки(автоматы) и всё погасло. КЗ не было, заметили бы, просто перегруз.
Выключили все эл.приборы из розеток, пошли включать к щитку.
УЗО вроде было включено(рычаг был наверху), автоматы выключены. Я одновременно попробовала поднять автоматы, их тут же вырубило, кажется даже с хлопком. Через минуту подняли автоматы по очереди - всё взвелось норм, и всё заработало... кроме половины розеток.
Мы в глуши, электриков тут нет...
Пытаюсь разобраться сама, но пока не очень выходит. Что это значит, что делать, может быть кто-то знает? Буду благодарна за совет.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
5мес

Переключить УЗО и протянуть скрутки на отключившиеся розетки, в распайкоробке, сопли отгорели. Понадобится специальный инструмент и изоляционные материалы, заизолировать скрутки обратно

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5мес

Где нормальное фото бокса (щита) с автоматикой ?.
Проводка алюминий или медная.
Сечение кабелей ?
Дом или квартира ?
Что за приборы включал одновременно ?
Проверял УЗО ?
Какую линию розеток выбивает и что не ней ?

Аватар пользователя
Оракул
5мес

Не лезь. Добра не будет. Нужен нормальный электрик. Раз ума хватило перегрузить сеть, значит где-то ослабли либо контакт, либо соединение в распредкоробке.

Аватар пользователя
Высший разум
5мес

Просто та половина розеток "отгорела", и КЗ самоустранилось. А почему сработали все автоматы - нужно смотреть, как они вообще включены. Так по идее быть не должно.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5мес

Группа розеток отгорела, вероятно, где-то в распредкоробке.

То, что автоматы не сразу получилось включить - это нормально. После срабатывания теплового расцепителя ему нужно некоторое время, чтобы остыть.