Сколько после хлопка может проработать ИБП?
Уже прошло две недели с момент хлопка в ИБП, гари и дыма нет, все работает в обычном режиме, менять блок пока что не на что на работе. Сколько ещё сможет он так проработать? Был хлопок , как описывает охрана и потом звук " трррррр" минут 5, они его выключили, потом включили. Все заработало. И так уже две недели.
Здравствуйте.
После хлопка в ИБП его дальнейшая работа зависит от характера повреждений. Если он продолжает функционировать без внешних признаков неисправности (запаха гари, перегрева, нестабильного напряжения), это не означает, что внутренние компоненты не пострадали. Хлопок мог быть вызван выходом из строя конденсатора или другого элемента, а звук «трррррр» — следствием работы повреждённого вентилятора или реле.
ИБП может продолжать работать в таком состоянии неопределённое время, но вероятность внезапного отказа остаётся высокой. Возможные последствия — резкое отключение питания, нестабильная работа подключённого оборудования или даже повторный выход из строя с более серьёзными повреждениями.
Если замены пока нет, рекомендуем: — Следить за нагревом устройства и посторонними звуками.
— Проверить уровень напряжения на выходе, если есть возможность.
— При первых признаках нестабильности (самопроизвольные отключения, нагрев, запах) не использовать ИБП.
Однако эксплуатация повреждённого устройства всегда связана с риском. Желательно как можно скорее заменить или проверить его у специалиста.
Технический специалист интернет-провайдера Севстар.
Тут не известно что там бахнуло и где.