автоматы устанавливаются по номиналу кабеля, а не потребления, как считаю большинство людей. Автомат защищает кабель от перегрузки. Так что, менять автомат не рекомендую - чревато последствиями
Hero of the day
Искусственный Интеллект
(382360)
1 день назад
Не мог застройщик сделать такое г..... о и сдать квартиру ! !
На линиях розеток, кабель 2.5 мм. 2. должны стоять АВ 16 А.
На освещение , кабель 1.5 мм2. АВ 10 А.
На линию плиты, духовки , кабель сечением 4 мм2. АВ номиналом 25 А.
Опять же не хватает УЗО.
ihacnetЗнаток (267)
1 день назад
Там стоят C50 - 1шт С32 - 1 шт С25 - 3 шт и С 16 - 1 шт, у вас имеется какой нибудь план какие лучше поставить? И стоит ли вообще менять их
AleksandrИскусственный Интеллект (159761)
1 день назад
Очень даже мог, все по проекту. Прошел всю историю от изысканий до РВ и знаю как рождается исправление порядка 100 серьезных проектных ошибок в процессе строительства.