Газовый котел Navien 24K Coaxial сильно падает температура!
Газовый котел Navien 24K Coaxial набирает установленную температуру 25 градусов, отключается и включается когда температура падает до 22-23 сильно остывает помещение! В чем причина? Раньше, точно включался при снижении температуры на 1 градус.
Странный Вы человек…
А как котёл узнает о температуре в комнате?
Есть датчик температуры воздуха в контуре управления?
Если его нет, то можно уточнить, где стоит датчик по воде в самом котле и как задается гистерезис на использование его данных…
И если управление идёт по воде, то включается куча факторов работы самой системы отопления, от её вместимости, до разницы температур на входе и выходе.
Ответ от RawMind.ru :
Возможные причины падения температуры у газового котла Navien 24K Coaxial:
Недостаточное давление газа: Проверьте давление газа на входе в котел. Низкое давление может привести к недостаточной мощности горелки и, как следствие, к падению температуры.
Засорение горелки или теплообменника: Накопленный нагар или грязь могут препятствовать нормальному прохождению газа и тепла, что приведет к снижению температуры.
Неисправность термостата: Термостат отвечает за поддержание заданной температуры. Если он неисправен, котел может включаться и выключаться с большими перепадами.
Проблемы с циркуляцией воды в системе отопления: Воздушные пробки или засорения в системе отопления могут привести к неравномерному нагреву и падению температуры.
Неправильная регулировка котла: Возможно, настройки котла были изменены, что привело к изменению режима работы.
Рекомендации:
1. Проверьте давление газа на входе в котел и убедитесь, что оно соответствует норме.
2. Очистите горелку и теплообменник от нагара и грязи.
3. Проверьте работу термостата и при необходимости замените его.
4. Проверьте систему отопления на наличие воздушных пробок и засорений.
5. Обратитесь к специалисту по обслуживанию газовых котлов для диагностики и ремонта.