Электрощит, прошу совета у электриков
Здравствуйте, собрали электрощит, прошу оценки и совета
На 16 это свет
На 32 это розетки
Плита отдельный 32

все зависит от того, какое сечение кабеля используется.
По стандарту:
свет 1.5 квадрата максимальная нагрузка: 3,5 кВт -30% для запаса = 2,45кВат из этих рассчетов, на световую нагрузку на освещение допускается максимум 10А.
розетки 2.5 квадрата из той же логики допускается 16А
электроплита 4квадрата. из той же логики 25А
лень писать все рассчеты.
Далее по замечанию: Стоит внимательно выберать класс автомата. вот ссылка для дальнейшего изучения материала:
https://systemlines.ru/tekhnicheskie-i-vspomogatelnye-materialy/montazh-elektricheskih-setej/avtomaty-a-b-c-d-k-z-v-chyom-raznitsa/?ysclid=m8smk5ephy503781815
а то обидно будет, когда в одной группе замкнет что нибуть, а выбил в итоге вводной автомат=)
далее по замечанию: почему б не исполльзовать вместо перемычек гребенку? и фазные провода желто-зеленными не стоит делать, хотя это не критично) и еще: такая система в принципе не будет работать, потому что нет вводного кабеля
Продавцы магазинов электрики вами недовольны. Нужно больше, больше покупать и вешать всякой фигни на дин рейки и больше тянуть проводов из бескислородной меди. Щит в двухкомнатной хрущобе должен быть не меньше чем на атомной электростанции.
типа у тебя розетки по дому на 32А?

у тебя общий на 63А, а проводка в щите? 4-6мм2?
зачем тебе трехфазный диф, если все идет с одной фазы?
Вот этой порнографии быть не должно:

32 А на розетки - зачем? Обычные розетки больше 16 А не рассчитаны. Или у вас силовая, как на фото выше?
На свет больше 10 А не надо. Трехфазный вводной автомат тоже. Провод входящий должен быть минимум на 4 мм2.
Да и автоматы нужны не "В", а "С".
16 А - это на розетки, 10 А - это освещение. А вообще, сколько тебе дают мощности? Не вижу вводные провода. Думаю, что 63 А вводной выключатель, установленный в однофазную сеть, не совсем в кассу. Максимум, что может быть для однофазной сети – 50 А или 11 кВт и только, если у тебя зарегистрированы электроплиты. Максимум, что можно получить для незарегистрированных электроплит - 7 кВт или 32 А. Но есть уловка в ГОСТах, ею пользуются электроснабжающие организации и выделяют 25 А или 5,5 кВт. Поэтому выкинь свой щиток, иначе сгоришь.