Top.Mail.Ru
Ответы

Температура на выходе из кондиционера.

Есть сплит система 12000 BTU. Старт - стоп. Температура за окном +30, в комнате +25. на выходе из внутреннего блока на минимальной скорости вентилятора температура воздуха +11гр, на максимальной скорости вентилятора +14гр. Замечаю так же что на максимальной скорости вентилятора конденсат из трубки не капает (на минимальной капает обильно). Все ли в порядке с системой? Нет ли необходимости ее заправить? Фреон 410

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
Изменено

Поставьте термометр в помещении и измерьте температуру. Если она не соответствует установленной (при продолжительной работе кондея), значит кондиционер работает неправильно. Вызывайте специалиста.

Есть ли там фреон, не забилась ли там дренажка, исправно ли работают системы, не забился ли пылью теплообменник итд итп - определить можно только при непосредственной диагностике.

Аватар пользователя
Новичок

Холодильники ведь не заправляют ( если он целый ). Неужели сплит системы нужно заправлять ? Мне интересно ?