Top.Mail.Ru
Ответы

У нас хрущевка. Постоянно выбивает пробки. Помогут ли автоматы.

У нас хрущевка. Старые пробки с большой белой и маленькой красной кнопкой, которые вкручиваются. Постоянно выбивают пробки приборы у которых 2000w и более, а таких много. Электрик посоветовал поставить АВТОМАТЫ. Первый раз с этим сталкиваюсь и не знаю поможет ли это, какие нужно ставить (с учетом старой проводки), можно ли ставить самому, если да то как.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
15лет

Правильно Вам электрик посоветовал.
У нас тоже хрущевка и тоже постоянно все выбивало.
Муж, будучи электриком при ремонте все переделал.
Теперь я могу хоть все бытовые приборы одновременно включать.

Аватар пользователя
Оракул
15лет

почему электрик не посоветовал поменять проводку

Аватар пользователя
Мыслитель
15лет

меняйте проводку иначе быть беде можете сгореть автомат это хорошо. но нагрузки на старую проводку будут большими.

Аватар пользователя
Мыслитель
15лет

если от каждой пробки уходит ОДИН провод (на потребителя) меняйте на 16 А - сложного ничего! не забудьте обесточить в щите на лестнице !
если от пробки отходит два, или более, провода поставьте дополнительную защиту - т. е. разведите (разделите) потребителей - может поможет ...

Источник: сантехник я ...но иногда - электрик !
Аватар пользователя
Оракул
15лет

Ваша проводка расчитанна на ток 6А. Бытовая техника - стиральные машины, чайники потребляют ток 10А и выше. Старайтесь не включать их одновременно. Если хотите жить спокойно - меняйте проводку