Номинальная мощность трансформатора!??
Друзья помогите ситуация такая на трансформаторной подстанции (ТП) замеряю нагрузку на выходе 0,4кВ с главного рубильника ф А-160А, фВ-75А, фС-140А !! Первое можно ли все эти три показателя сложить для того чтобы узнать общую нагрузку или так просто пофазная нагрузка не складывается если нет то как тогда?? Второе после того как мы узнали общую нагрузку как определить степень загруженности в % трансформатора если его общая мощность равна 315 кВа??? И как вообще зная мощность трансформатора 315 кВа можно узнать его номинальный ток по стороне 0,4кВ??
Номинальный ток трансформатора равен Iн =S /1,73*U =315000 /1,73*400 = 455A
Потребляемая полная мощность (линейное напряжение U=400 В; фазное V=230В )
равна S1= Va*Ia + Vb*Ib + Vc*Ic = 230*160 +230*75 +230*140 =230* (160+75+140) =51,75 kBA
загрузку сами считайте S1/s*100 (%)
Петро Хрин я не до конца понял ответа 51,75кВА эт как получилась?
Не номинальный, а максимальный ток по каждой фазе допускается не более 262 А
315000=3*220*I*cosф. Косинус фи зависит от характера нагрузки. Если нагрузка активная, то косинус фи=1