как рассчитать номинальный ток на трехфазном асинхронном электродвигателе переменного тока, зная мощность электродвигател

Анвар Хожаев Знаток (298), закрыт 11 лет назад
Подскажите пожалуйста формулу по которой можно узнать нормальную нагрузку электродвигателя, зная только что он трехфазный, и асинхронный? Объясните на примере элдвигателя 55КВт/1000 об мин. Всем спасибо. Лучший ответ гарантирован.
Лучший ответ
Петро Хрiн Высший разум (113517) 12 лет назад
Мощность асинхронного двигателя Р (Вт) определяется по формуле
P = 1,73*U *I *КПД *Cosф, где 1,73 это корень из трех; U (B) - линейное напряжение; I (A) интересующий вас ток4 коэфф. полезного действия берется из паспортных данных или в интервале0,8 -0,9; коэфф. мощности CosФ по паспортным данным или в интервале 0,8 - 0,9.
Ток двигателя I = P /(1,73 *U *кпд* Cosф)
Из формулы видно, что для конкретной мощности ток двигателя находится в обратной зависимости от напряжения сети. Чем выше напряжение сети тем меньше ток двигателя.
Остальные ответы
Дмитрий Просветленный (25488) 12 лет назад
Мощность пополам - номинальный ток фазы.
Пользователь удален Профи (508) 12 лет назад
http://edu .dvgups .ru/METDOC/GDTRAN/DEPEN/ELMASH/ELEKTROT/UMK_DO/PR/7.HTM
cthsq Мыслитель (7573) 12 лет назад
Если не надо до 0,1то я считаютак--мощность умножаю на 2 получаю ток двигателя т. е. 2квт *2=4А значит автомат защиты нужен от4 до8 А в зависимости от условий работы двигателя (для движков на 380 в )
MwenMas Просветленный (44930) 12 лет назад
Проектировщики в таких случаях поступают очень просто: умножают мощность двигателя в киловаттах на два. Значение тока получается в амперах с достаточной для практики точностью. В вашем случае Iн=55*2=110 А. Можете проверить правильность этого приема, если у вас есть под рукой другой двигатель с сохранившейся табличкой.
cEnTr Ученик (178) 8 лет назад
2. Рассчитать и выбрать электродвигатели. Определить номинальные токи двигательной нагрузки
Данные электродвигателя:
Мощность - 3кВт
КПД - 0,85
Iн/Iп - 7
Cos φ - 0,88
В результате выбранных данных, производим расчет электродвигателя и номинальный ток двигательной нагрузки.
Находим номинальный ток электродвигателя по формуле 2.1:

(2.1)

Где: Iн – номинальный ток;
P – Мощность;
Uн – номинальное напряжение;
φ - КПД.
Iн = 6,1А
Находим номинальный ток трёх тен по 2 кВт по формуле 2.1:
=10.3 А
мне надо, вместо 3кВт пересчитать на 5,5