Как рассчитать номинальный ток на трехфазном асинхронном электродвигателе переменного тока, зная мощность электродвигател

Подскажите пожалуйста формулу по которой можно узнать нормальную нагрузку электродвигателя, зная только что он трехфазный, и асинхронный? Объясните на примере элдвигателя 55КВт/1000 об мин. Всем спасибо. Лучший ответ гарантирован.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
13лет

Мощность асинхронного двигателя Р (Вт) определяется по формуле
P = 1,73*U *I *КПД *Cosф, где 1,73 это корень из трех; U (B) - линейное напряжение; I (A) интересующий вас ток4 коэфф. полезного действия берется из паспортных данных или в интервале0,8 -0,9; коэфф. мощности CosФ по паспортным данным или в интервале 0,8 - 0,9.
Ток двигателя I = P /(1,73 *U *кпд* Cosф)
Из формулы видно, что для конкретной мощности ток двигателя находится в обратной зависимости от напряжения сети. Чем выше напряжение сети тем меньше ток двигателя.

Аватар пользователя
Просветленный
13лет

Проектировщики в таких случаях поступают очень просто: умножают мощность двигателя в киловаттах на два. Значение тока получается в амперах с достаточной для практики точностью. В вашем случае Iн=55*2=110 А. Можете проверить правильность этого приема, если у вас есть под рукой другой двигатель с сохранившейся табличкой.

Аватар пользователя
Ученик
9лет

2. Рассчитать и выбрать электродвигатели. Определить номинальные токи двигательной нагрузки
Данные электродвигателя:
Мощность - 3кВт
КПД - 0,85
Iн/Iп - 7
Cos φ - 0,88
В результате выбранных данных, производим расчет электродвигателя и номинальный ток двигательной нагрузки.
Находим номинальный ток электродвигателя по формуле 2.1:

(2.1)

Где: Iн – номинальный ток;
P – Мощность;
Uн – номинальное напряжение;
φ - КПД.
Iн = 6,1А
Находим номинальный ток трёх тен по 2 кВт по формуле 2.1:
=10.3 А
мне надо, вместо 3кВт пересчитать на 5,5

Аватар пользователя
Мыслитель
13лет

Если не надо до 0,1то я считаютак--мощность умножаю на 2 получаю ток двигателя т. е. 2квт *2=4А значит автомат защиты нужен от4 до8 А в зависимости от условий работы двигателя (для движков на 380 в )

Аватар пользователя
Просветленный
13лет

Мощность пополам - номинальный ток фазы.