Высоковольтный кабель (10000 вольт)

Мало что понимаю в электричестве, но мне очень нужно знать.... Есть ли какие нормативы по установке высоковольтного кабеля. На какой минимальной высоте от земли должен он находиться на участке, где идет строительство котеджа. Заранее благодарна.

Дополнен

На стройке котеджа, разгружая а/м кирпичом, мой знакомый задел стрелой высоковольтку и его ударило током. Провода находятся на высоте, примерно, в пять метров от земли....

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
13лет

К сожалению вашим знакомым были нарушены требования по безопасности при проведении работ в охранной зоне ЛЭП. По любому стрела его крана находилась на расстоянии менее 2-х метров от проводов ЛЭП.

РАССТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1000 В

2. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

2.1. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, указанном в табл. 1.

Таблица 1

--------------------------------T---------------------------------
Напряжение линии, кВ ¦ Расстояние, м
--------------------------------+---------------------------------
До 20 ¦10
Св. 20 " 35 ¦15
" 35 " 110 ¦20
" 110 " 220 ¦25
" 220 " 500 ¦30
" 500 " 750 ¦40
" 750 " 1150 ¦55

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т. д.) , устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов для судоходных водоемов - 100 м, для несудоходных водоемов - на расстоянии, указанном в табл. 1.
2.2. Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливается в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали 1 м от крайних кабелей.
2.3. Охранная зона вдоль подводных кабельных линий электропередачи устанавливается в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии 100 м по горизонтали от крайних кабелей.
3. ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ

3.1. Работы в охранных зонах выполняются под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при условии соблюдения требований организационных и технических мероприятий по обеспечению электробезопасности по ГОСТ 12.1.019.
При наличии обоснованной невозможности соблюдения данных требований работу проводят только при снятом напряжении.
3.6. Выполнение работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи с использованием различных подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, а также от рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении (в том числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее указанного в табл. 2.

Таблица 2

----------------------------T-------------------------------------
Напряжение воздушной линии, ¦ Расстояние, м
кВ +-------------T-----------------------
¦ минимальное ¦минимальное, измеряемое
¦ ¦техническими средствами
----------------------------+-------------+-----------------------
До 20 ¦2,0 ¦2,0
Св. 20 " 35 ¦2,0 ¦2,0
" 35 " 110 ¦3,0 ¦4,0
" 110 " 220 ¦4,0 ¦5,0
" 220 " 400 ¦5,0 ¦7,0
" 400 " 750 ¦9,0 ¦10,0
" 750 " 1150 ¦10,0 ¦11,0

Аватар пользователя
Оракул
13лет

охранная зона ЛЭП 10 м, в которой запрещены работы без согласования, а безопасное растояние, до открытых токоведущих частей выше 1000в 0,6 метра. думать надо когда шо нить делаешь

Аватар пользователя
Высший разум
13лет

Ващще то кабеля прокладывают под землей, у вас - времянка.
Может и на земле лежать - если нет опасности повреждения,
и воздухе висеть - только зачем?

Кабели на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена состоят из одной или трех (секторных) медных или алюминиевых токопроводящих жил. Могут быть в многопроволочном и однопроволочном (мелкие сечения) исполнении. Кабели на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена имеют множество преимуществ перед другими марками кабеля, рассчитанными на напряжение 10 кВ, например, с бумажно-пропитанной изоляцией. На сегодняшний день в экономически развитых странах силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена используются даже в кабельных электрических сетях, рассчитанных на низкое напряжение. В России кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена используется только при прокладке высоковольтных распределительных линий.
http://www.energomf.ru/kab_10kv

Аватар пользователя
Оракул
13лет

а чо кабеля по воздуху тянут