Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Экранированная витая пара

Elemuss Профи (546), закрыт 12 лет назад
Дополнен 12 лет назад
Господа подскажите, пожалуйста!!!! Я работаю в сис админом в одной больничке уже лет 5. Сеть строил с нуля 60 машин. Недавно заказал бухту витой пары. Когда решил использовать ее для подключения очередного кабинета к сети, обнаружил что кабель имеет девятую жилу не изолированную и экранирование из металической фольги. Значит кусок кабеля от крайнего свитча составил 25-30 метров не больше. Обжал я как обычную витую пару без экрана. В итоге сеть работает никак. Пинг есть секунду две нету. Переобал еще раз тоже самое. Нашел пару очерков об этом кабеле: говорят что нужно экран заземлять иначе он собирает все помехи. Это действительно так сильно влияет на работу сети? Т. е. дела в экране?
Дополнен 12 лет назад
В общем сеть в этом кабинете не работает.
Лучший ответ
Вадим Высший разум (466874) 12 лет назад
Можно проверить: взять кусок провода, законтачить его с оплёткой и соединить с металлическим экраном разъёма коммутатора. Если начнёт работать, то покупать коннекторы для экранированной витой пары. Если без разницы, то может быть бракованный кабель (обычно сисадмины считают, что обжимать правильно умеют).
Остальные ответы
А. Ю. Просветленный (43038) 12 лет назад
ты хоть посмотрел для какой категории этот кабель или тебе по барабану
когда покупал где глаза были
Роман Сломов Мыслитель (7082) 12 лет назад
Попробуй заземлить корпуса. Часто бывает проблема с сетями, когда компьютеры сидят на разных фазах питания и не имеют заземления. .

Неэкранированная витая пара (UTP) не предусматривает заземления каких-либо проводов. Пластмассовые разъемы RJ-45 обеспечивают недоступность токоведущих частей (в отличие от BNC-разъемов коаксиала) . Современные хабы часто выпускаются в малогабаритном пластмассовом исполнении с внешним источником питания, включаемым в обычную двухполюсную розетку. Заземление таких хабов не предусматривается, но при этом подразумевается, что все подключенные к нему узлы заземлены. При незаземленных устройствах между портами хаба может появиться напряжение порядка 100-180 В, что вполне может вывести хаб и адаптеры из строя. А если хаб интеллектуальный, то денежные потери будут ощутимыми. Более солидные ("профессиональные") хабы имеют нормальный трехполюсный разъем питания с заземляющим контактом. Такой хаб, будучи заземленным, является барьером на пути выгорания интерфейсов. Высокий потенциал на линиях одного порта скорее всего выведет из строя только этот порт, а дальше разрушение не распространится. Правила заземления в документации по импортной аппаратуре приводятся не всегда, поскольку подразумевается, что трехполюсная вилка всегда должна включаться в соответствующую розетку с заземлением, а не в двухполюсную с рассверленными отверстиями.