Петро Хрiн
Высший разум
(110397)
12 лет назад
Потребитель электрической энергии потребляет полезную или ваттную мощность. При этом ток ваттной или активной мощности совпадает с напряжением сети. Одновременно потребляется мощность на намагничивание обмоток трансформаторов, двигателей. Это реактивная или безваттная мощность. Ток реактивной мощности намагничивания отстает от напряжения сети на 90 градусов. Полный потребляемый ток будет равен геометрической сумме активного и реактивного тока. Полный ток это гипотенуза прямоугольного треугольника, где катеты указанные выше токи. Угол межу напряжением и полным током или активным током и полным характеризует коэфф. мощности или Cоs (фи) (отношение активного тока к полному). Если включить в сеть конденсаторную батарею, то реактивный (емкостной) ток батареи будет опережать питающее напряжение на 90 градусов. Итоговый реактивный ток будет равен разнице тока намагничивания и емкостного тока. Можно подобрать конденсаторы и полностью компенсировать ток намагничивания. Полный ток уменьшится до величины активного тока. Обычно компенсацию делают на уровне Cos(фи) =0,9,больше нельзя иначе можно содать т перекомпенсацию, что не допустимо.
GT
Искусственный Интеллект
(148432)
12 лет назад
Статические конденсаторы получили на промышленных предприятиях наибольшее распространение как средство компенсации реактивной мощности.
Основными достоинствами статических конденсаторов для компенсации реактивной мощности являются:
1) незначительные потери активной мощности, лежащие в пределах 0,3-0,45 кВт на 100 квар;
2) отсутствие вращающихся частей и сравнительно малая масса установки с конденсаторами, а в связи с этим отсутствие необходимости в фундаменте;
3) более простая и дешевая эксплуатация, чем других компенсирующих устройств;
4) возможность увеличения или уменьшения установленной мощности в зависимости от потребности;
5) возможность установки статических конденсаторов в любой точке сети: у отдельных электроприемников, группами в цехах или крупными батареями.
Кроме того, выход из строя отдельного конденсатора, при надлежащей его защите, не отражается обычно на работе всей конденсаторной установки.
Полярная Лиса
Мыслитель
(6043)
12 лет назад
На счёт подробно, это действительно нудно и долго. Если коротко и понятно то вот для чего. Если у потребителя основная нагрузка индуктивная (трансформаторы, электромоторы, сварочники) , то такая нагрузка искажает фазу потребляемого тока - ток отстает от напряжения (между фазами становится не 120 гадусов) . Отсюда паразитные перетоки между фазами. Батареи конденсаторов искажают фазы с точностью до наоборот - ток опережает напряжение. Так искажения взаимно КОМПЕНСИРУЮТСЯ. Фазы токов и напряжений выравниваются. Более подробно в курсе электротехники.