Принцип работы ИБП (или UPS)
1. Если ИБП работает от сети и к нему подключены приборы, то при вытаскивании вилки из розетки он вырубится или перейдет на работу от аккумулятора? (т. е. выключение из розетки для ИБП равносильно пропаданию тока в сети? )
2. Если заряженный ИБП отключить от сети в тот момент, когда к нему не подключены какие-либо приборы, то можно ли будет его использовать позже в качестве источника тока, включив в него что-либо, но не присоединяя к сети?
Для справок: ИБП CyberPower DX850E
1. Если к ИБП поключены приборы, а сеть внезапно пропадет, то ИБП моментально перейдет на батарею, и будет поддерживать сеть в течение нескольких минут. Обычно это 5-10 минут, в зависимости от модели ИБП. .
2. Если заряженный ИБП отключить, то позднее, конечно же, вы сможете его использовать в кач-ве дополнительного питания к компьютеру
1.Да перейдёт в режим аккумулятора и будет ещё некоторое время работать. 2.Да, если успели зарядить.
Видите-ли, Леро4ка,,,, ИБП потому и называются Источник Бесперебойного Питания! Тоесть если ты вытянешь вилку то он ДОЛЖЕН перейти на АКБ чтобы комп не вырубился, на то он и создан, если бы комп вырубался так зачем тогда его покупать? ! Логики-это проблема у вас пожалуй. А ответ на второй вопрос вот: К ИБП КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещяется подключать левые приборы, тоесть все что не относится к компьютерной технике (утюги, телевизоры, и прочие бытовые приборы) . Если ты имеешь ввиду компьютер то можно, но не забывай что это тебе не дизель что ты без света сможешь за компом часами сидеть, ее хватает буквавльно на минут 15-20, взависимости от её мощьности и мощьности твоего ПК.
1. при пропадание сети переход на батарею (12вольт в 220 преобразует)
..НО есть один мелочь !
современны блоки питания имеют АКТИВНЫ! Й компенсатор мощности !
(он даёт рабочий диапазон работы БП от 120 - 270вольт !.вместо старых 210-265)
и это проблема, при переходи на резерв.. кратковременный провал на 4мс по питанию
что запускает систему активной компенсации мощности, она пытаеца удержать БП включеным
..что вызывает гигантский скачёк потребления тока по входу 220в! что в 90% вызывает срабатывание ЗАЩИТЫ UPSa на кз-перегрузка ! (и он отключаеца)
_______
именно по этому брать UPSы с мощностью ниже 1000WA нет смысла !
тогда есть оочень большой шанс что он сможет удержать нагрузку
на этот короткий промежуток (2-10мс) пока напряжение не придёт в норму
....
2. нет нельзя !
причина простая при запуске UPSa .он на 2-5 сек включает питание от батарее! для теста
далее АВТОМАТОМ переходит на 220в! и если его нет он просто ВЫКЛЮЧАЕЦА
_________
использовать его можеш только вынув БАТАРЕЮ ..будет тебе 12воль 7А