Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
12лет
Изменено

Каков номинальный ток плавления вставки предохранителей, защищаемого угасает осветительной сети, потребляющий ток 12а

Каков номинальный ток плавления вставки предохранителей, защищаемого угасает осветительной сети, потребляющий ток 12а ?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Оракул
12лет

Если потребляет 12 А, ставьте ВП на 16 а...

Аватар пользователя
Мудрец
12лет

если защищается кабель, то по сечению кабеля, если защищается нагрузка, то по току нагрузки.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
12лет

12А - это мощность 2.5 киловатта. Значит ток плавления нужно выбрать на 16 ампер. лучше поставить автоматы теперь плавкие пр-ли только в цепях 0.4 кВ - 10000кВ

Аватар пользователя
12лет

Существуют стандартные токи плавления вставок предохранителей. В вашем случае приведу ближайшие: 6,3А 10А 12,5А 16А 20А. Ряд менее 6,3 и более 20 не привожу.. . Все эти номиналы есть в специализированных магазинах, других ГОСТами не предусмотренно. Вам рекомендую для 12А взять на 16А.

Аватар пользователя
Мудрец
12лет

Я ничего не понял