+1

Можно ли заливать фундамент с большим перерывом, перерыв 1 год, так получилось, что сразу не удалось, обстаятельства

залили половину под дом 8 на 11,высота 1 метр ширина 40см

Дополнен

Николай, арматура там есть родная просто недолито до конца все это

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Оракул
12лет

засверлиться под разными углами и куски арматуры понавставлять добавив этим связку. бетоноконтакт бессмыслен.

Аватар пользователя
Мыслитель
12лет

Забить арматуру в бетон и смазать умным словом бетоноконтактом с хорошим цементом :)
Желательно чтобы край недолитого участка был ровным, разрешается не под 90 градусов, и смело продолжайте заливать дальше, учитывая такую же глубину . (Почти так же делают пристройки к старому фундаменту)

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
12лет

Можно, ток стык луче почистить и обработать бетоноконтактом.

Аватар пользователя
Профи
12лет

Эта часть фундамента у Вас уже присела. В незалитой части опалубки грунт прослаблен из-за дождей и т. д. Залитая вторая половинка скорее всего подсядет маленько и анкеровка арматурой, и уж тем более бетоноконтакт в таких вещах слабо помогут. В идеале конечно отлить поверх всего этого великолепия армопояс, дабы потом не иметь проблем с возможным растрескиванием стен.

Аватар пользователя
Оракул
12лет

Трещина в будущей стене по месту свежего фундамента неизбежна . нужен армопояс поверх фундамента
P.S Фундамент заливают непрерывно чтобы получился монолит.