Можно ли заливать фундамент с большим перерывом, перерыв 1 год, так получилось, что сразу не удалось, обстаятельства
залили половину под дом 8 на 11,высота 1 метр ширина 40см
ДополненНиколай, арматура там есть родная просто недолито до конца все это
засверлиться под разными углами и куски арматуры понавставлять добавив этим связку. бетоноконтакт бессмыслен.
Забить арматуру в бетон и смазать умным словом бетоноконтактом с хорошим цементом :)
Желательно чтобы край недолитого участка был ровным, разрешается не под 90 градусов, и смело продолжайте заливать дальше, учитывая такую же глубину . (Почти так же делают пристройки к старому фундаменту)
Можно, ток стык луче почистить и обработать бетоноконтактом.
Эта часть фундамента у Вас уже присела. В незалитой части опалубки грунт прослаблен из-за дождей и т. д. Залитая вторая половинка скорее всего подсядет маленько и анкеровка арматурой, и уж тем более бетоноконтакт в таких вещах слабо помогут. В идеале конечно отлить поверх всего этого великолепия армопояс, дабы потом не иметь проблем с возможным растрескиванием стен.
Трещина в будущей стене по месту свежего фундамента неизбежна . нужен армопояс поверх фундамента