Кабель по сравнению с воздушной линией, обладает значительно большей емкостью. Как известно конденсатор в цепи переменного тока обладает емкостным сопротивлением, т. е. в цепи может возникать достаточно значительный ток, а значит при испытании объектов с большой емкостью потребовались бы источники высокого напряжения с большой мощностью.
В т же время при испытании высоким напряжением постоянного тока сила тока определяется только током сквозной проводимости не превышающим как правило нскольких миллиампер, и это позволяет снизить мощность источника высокого напряжения.
Это основная причина по которой на практике используют испытание напряжением постоянного тока.
Т. к. электроемкость воздушной линии гораздо меньше, то и возникающий переменный ток так же незначителен. Там можно использовать источники высокого напряжения переменного тока.
Вообще то испытание высоким напряжением постоянного тока не аналогично испытанию высоким напряжением переменного тока по нескольким причинам:
1)при переменном токе в диэлектрике (изоляции) рассеивается гораздо больше энергии, и он сильнее нагревается;
2) пробивное напряжение выше при испытании постоянным током
3) распределение напряжения в изоляции при испытании переменным и постоянным током различно
4) пробивное напряжение при испытании постоянным током кабелей сильно зависит от температуры, а при испытании переменным нет.
Поэтому, при возможности, необходимо испытывать кабель и выоким напряжением переменного тока тоже.