Искрение контактов реле, как устранить?
С помощью реле коммутируется катушка контактора, при размыкании реле происходит искрение контактов реле. Была применена схема для устранения искрения. Параллельно контактам реле включены последовательно конденсатор (помехоподавляющий 0,1 мкФ на 400 Вольт) и резистор (470 Ом). Данная схема отлично работает с контакторами производителя "А". Но при использовании контакторов производителя "Б" данная схема не отключает катушку контактора при размыкании контактов реле, что приводит к продолжительной работе нагрузки и авариям связанным с этой нагрузкой. В чем может заключаться данная проблема? При интеграции в схему еще одного последовательно включенного конденсатора данная схема начинает работать исправно, но не хотелось бы использовать более одного конденсатора.
- Питание катушки контакторов обоих производителей: 220 Вольт.
Я думаю контур колебательный получается (катушка и емкость параллельно), со всеми вытекающими с этого последствиями. Включите варистор параллельно пускателю на напряжение 300-350 В, как то раз видел такое решение в импортном блоке управления кранбалкой, либо поставьте твердотельное реле с герметичной контактной группой.
При соединении последовательно двух конденсаторов получается ёмкость 0,05 мкФ, вместо них просто поставить один на 0,047 мкФ и усё. Видимо у второго контактора ток удержания меньше.
Емкость уменьшить, резистор увеличить, а в принципе искрение должно быть от ЭДС не сбежать....
чем этот геморой с конденсаторами подберите реле с подходящими ( по току катушки контактора) контактами. либо запараллелить контакты на исходном реле.
либо поставить электронное (бесконтактное) реле .
Емкость конденсатора нужно подобрать. Еще зависит от нагрузки. При больших мощностях уже никакой конденсатор не поможет. Не зря в мощных автоматах и пускателях есть устройство искрогашения.