Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
Изменено

Искра в контактах реле при работе

У меня на станке стоит слайдер у него есть два соленоида По 4 Ампера каждый. Этим соленоидом управляет реле которые искрит и приходят в негодность очень быстро. Как устранить проблему.?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

разрывание тока с индуктивной нагрузкой еще никого до добра не довело. Если соленоиды питаются постоянным током, то параллельно им надо подключать диоды в обратной полярности

Аватар пользователя
Просветленный

Для этого случая ставят фильтры, конд-ры параллельно контактам

Аватар пользователя
Мудрец

Заменить реле электронным ключом.

Аватар пользователя
Просветленный

Если срочно надо, катушки питаются переменкой, то подключить параллельно катушкам конденсаторы 0,25-0,28 мкФ на достаточное напряжение (от 600В). Недостаток конденсаторов: немного задержат время отключения. Если питание катушек постоянкой, достаточно параллельно контактам включить диод с учётом тока и напряжения (тоже от 600В)