влияние перекоса фаз через понижающий трансформатор. возможно ли выровнять ассиметрию сеть 220 кВ

Жакупов Ерлан Ученик (109), закрыт 9 лет назад
Дополнен 9 лет назад
ПС 220/35 (двухобмоточный трансформатор)
на линии 220 кВ тяговые ПС (электропоезда) 220/110/27,5
Лучший ответ
Петро Хрiн Высший разум (113517) 9 лет назад
Трансформатор 220 / 35 - обычно схема соединения Y / D . При не симметрии в сети 220 В напряжение прямой и обратной последовательности трансформируется во вторичную сеть .Напряжение нулевой последовательности фильтруется треугольником D. Устранение Uо существенный вклад в устранении не симметрии. Треугольник также фильтрует не четные гармоники (источником их может быть тяговая подстанция).
Источником напряжения обратной последовательности (поступает к вам через трансформатор) является место двухфазного короткого замыкания в сети 110 кВ. Обычно линия отключается защитой, у вас переходят на резервное питание. Так что воздействие U2 минимально.
Остальные ответы
Кол Мыслитель (5196) 9 лет назад
Этот трансформатор где, на электростанции находится?
Жакупов ЕрланУченик (109) 9 лет назад
нет, отдельная ПС