Можно ли подключить водонагреватель 5кВт в обычную розетку?

Alexey Blokhin Мастер (1474), закрыт 8 лет назад
В розетке подходят медные провода сечением 2.5, от автомата 16А. У таких проводов допустимый ток 21А, мощность - 4.6кВт. У водонагревателя - 25А и 5.5кВт соответственно. Водонагреватель проточный и будет использоваться на период отключения горячей воды. Т. е. 2 недели в году в 2-3 часа в неделю. Допустим, автомат я заменю на 25А, чтобы не выбивал, но боюсь за проводку - не случится с ней ничего страшного за такие короткие промежутки использования?

Всем спасибо за ответы!
Лучший ответ
Юрий Иванов Оракул (60514) 8 лет назад
Сила тока должна быть 5000/220=22.7А - пробок на 16А явно не хватит. Согласно таблице предельным для 2.5мм2 медного сечения является 25А либо 5.5 КВт. Т. о., по крайней мере, проводка загореться не должна
Алексей _S_Мыслитель (7697) 8 лет назад
Себе сохранил, спасибо, добрый человече!
Юрий Иванов Оракул (60514) Их по интернету полно, но я бы пользовался бы не ГОСТ 31946-2012 (по-видимому таблица оттуда) а специальными калькуляторами для вычисления сечения провода которые учитывают падение напряжения
егор егоровичМудрец (10537) 8 лет назад
это разве для проводов таблица?
провода в земле не прокладываются.
тем более 25 А - это на воздухе.
а скрытая проводка раза в 3 меньше выдержит.
Анна Глинкина Оракул (63356) Проводу индифферентно в земле он или на воздухе
Серж БестолковыйПросветленный (45930) 8 лет назад
Запрещено на пределе эксплуатировать проводку. Запас обязательно должен быть!
егор егорович Мудрец (10537) вот попробуй объяснить это им. они пуэ в глаза не видели.
Остальные ответы
Анна Глинкина Оракул (63356) 8 лет назад
Можно, провода немного нагреются в теории
егор егоровичМудрец (10537) 8 лет назад
и немного сгорят.
особенно при скрытой проводке
Анна Глинкина Оракул (63356) Перегрузка невелика, не сгорят
KeeperМастер (1903) 8 лет назад
Лучше не морочиться со всем этим и поставить накопительный водонагреватель, подобрав нужный литраж - и безопасно и температуру воды можно регулировать не струёй воды, как в проточном, а смешиванием в смесителе с холодной водой
Иван Корсаков Мыслитель (6462) 8 лет назад
не желательно. Вообще на проточник нужно китать отдельную проводку и УЗО вместо автомата
Серж БестолковыйПросветленный (45930) 8 лет назад
Не просто УЗО, а дифавтомат.
Иван Корсаков Мыслитель (6462) это уже не принципиально
Kuper Ator Просветленный (42249) 8 лет назад
Провода потекут. Возьмите провод 4 мм"2 и автомат на 32 ампера и протяните от щитка. А точно проточный на 5 киловатт? Они обычно ограничены 1.5-3 киловаттами.
Сергей Искусственный Интеллект (303669) 8 лет назад
Нет

1кВт (при 220в) = 4,54А

средняя розетка стандартная рассчитана на 10 А (2 кВт). Максимум, с толстыми штырями - 16А

это 3,5 кВт .

тянуть отдельную линию и ставить силовую розетку.
Анна ГлинкинаОракул (63356) 8 лет назад
В две параллельных розетки
Хотя судя по ответу Вы имеете смутное понятие об электричестве
Сергей Искусственный Интеллект (303669) конечно. Куда мне до вас.
Серж Бестолковый Просветленный (45930) 8 лет назад
Отдельный провод 4 мм кв., дифавтомат 32А и никаких розеток! Современные розетки рассчитаны на 10А.
Дифавтомат - только электромеханический! Электронные не срабатывают при обрыве нуля, хоть и стоят дешевле. Здоровье и жизнь дороже!
q m Мыслитель (9582) 8 лет назад
Медь 1мм кв до 20 ампер выдержит по идее
егор егоровичМудрец (10537) 8 лет назад
вообще то смотря какая прокладка.
при скрытой проводке 1мм 8 ампер.
Серж БестолковыйПросветленный (45930) 8 лет назад
"По идее", в ПУЭ есть таблица допустимой плотности тока. Для голого медного провода сечением 1 мм кв., проложенного отдельно, это 17А.
Юрий ИвановОракул (60514) 8 лет назад
Предельный ток для 1.5 мм2 - 19 ампер
Keeper Мастер (1903) 8 лет назад
Розетка выгорит - 100%, провод будет довольно таки сильно греться. Лучше не рисковать и подтянуть времянку, если это не надолго, кабель 4 квадрата напрямую к автомату и нагревателю.
Анна ГлинкинаОракул (63356) 8 лет назад
Три параллельных розетки сдюжат
Серж Бестолковый Просветленный (45930) Чего мелочиться?! Ставить розетки, - так уж десяток!
Avotara Оракул (61309) 8 лет назад
Да можно в обычную РШ ВШ с обычным проводом в 4 квадрата.
~Рюпе~ Оракул (52623) 8 лет назад
Нет нельзя, скорее всего проводка имеет соединения, да и обычная розетка выдерживает 16A в максимуме нагрузки, бытовая сеть не рассчитана для нагрузки 5Кв даже 3,5 уже перебор всё, будет греться на ненадёжных соединениях и неизбежно приведёт к проблемам, подключите к розетке от эл. плиты она точно выдержит.
ه٭ЅᴷỲ Ɲᴱᵀ ه 好上早‮ ه Высший разум (117782) 8 лет назад
каких-то 2 недели в году.
нафига тратиться на водонагреватель и рисковать электропроводкой?
согрели воду в кастрюльке, поплескались из тазика.
дёшево и сердито.
на помыв можно к родственникам или друзьям пару раз напроситься,
если у них период отключения горячей воды не совпадает.

ну и вот так не надо делать:
SELIGOZAVR Просветленный (42885) 8 лет назад
если путь от щита, до розетки водонагревателя несколько метров (2-4), то, теоретически, кратковременно можно... но ты же не знаешь, сколько на линии стоит реально коробок и параллельно с ним еще включено нагрузки? Соответственно - нужна отдельная лини, а для безопасности, особенно, если проводка закрытая - проводом ВВГ НГ или силовым кабелем, не менее 4квадратов
Дмитрий Варнава Знаток (433) 8 лет назад
а вообще, если честно, чтобы избежать ненужных проблем с проводкой лучше бы поискали подходящий кабель или провод http://www.superkabel.ru где есть провод ПВ 1, обволоченный в ПВХ пластикат, который вполне может решить вашу проблему.