Укажите на пункт правил ПУЭ
Какой пункт правил пуэ нарушается, если в подвале выше 2м кабельные линии проложены в гофре пучком, и другу другу крепятся стяжкой.
Кроме ПУЭ есть еще и другие нормы и правила ППБ и ППР.
ЭТО ПОДОЙДЁТ 2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
еще и СНиПы есть.. не видя что это за кабели можно сказать - отсутствуют опорные конструкции для его крепления, коли друг за дружку крепятся...