Меры электробезопасности на стройплощадке

Привет.
Прошу сверить список мер, подходящих теме...
--------------------------------------------------------------------
Защитные меры безопасности
Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме применены следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
применение защитных оболочек для силового и осветительного электрооборудования.
В качестве дополнительной меры в распределительных щитах предлагается применение устройств защитного отключения (дифференциальный автомат, УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземлены путем металлического соединения с нулевым защитным проводником РЕ. Защитный проводник кабеля ВВГ-ХЛ 5х120 подключить к шине PEN РУ-0,4 ТП ВПВ 1000/10/0,4.
автоматическое отключение питания при помощи автоматических выключателей с комбинированными расцепителями, защищающTе сети от токов КЗ и перегрузок;
В качестве дополнительной меры применение устройств защитного отключения (дифференциальный автомат, УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Металлическую трубу, использованную для механической защиты кабеля ВВГ-ХЛ. 5х120 вблизи ТП ВПВ подключить к шине PEN ТП ВПВ проводником ПВ3 1х10. А сам проводник проложить в гофрорукаве из ПВХ по эстакаде вдоль кабеля .ВВГ-ХЛ 5х120.

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
8лет

нормально написано
дополни о наличии светильников с заземлённым корпусом и защитной решёткой

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
8лет

Не ссать на голые провода

Аватар пользователя
8лет

и самое главное не забудь... :)))