Кто разбирается и ремонтировал ИБП UPS IPPON Back Power Pro 800.
Вопрос по UPS IPPON Back Power Pro 800. История такова, сегодня в электро сети, в частном секторе, были скачки напряжения от 210 до 230, причем электричесво резко изчезало и через мгновенье появлялось, как будто рубильник выключили и тут же включили (бывает часто, и бывает сидим без тока по 4-6 часов). Так вот после исчезновенияи появления электричесва, мой UPS IPPON Back Power Pro 800 запищал И ВЫРУБИЛСЯ ЕСТЕСТВЕННО ВМЕСТЕ С ПК. Я его разобрал, смотрите фото, там помечено, эта катушка была горячей на столько что пальцам было не дотронутся, осмотр плат, кондеров, следов гари и испорченных элементов нет, аккумулятор 2 месяца назад новый покупал с аналогичными характеристика что и у родного были. Можно ли использовать дальше этот ИБП или купить новый, более мощный?

другой ippon 360wt, вылетел транзистор, и пошла вроде как постоянка или переменка на трансформатор, заменил транзистор 140А (спец мощные есть) и релюхи тоже 1 вроде накрылась. Копайте в 1 очередь транзисторы вообщем и релюхи. Может быть и межвитковое замыкание транса. И клемы зачищайте, сегодня чистил клемы на трансформатор которые идут в плату, вонь пошла небольшая и они горячие провод клемы чёрный коснулся транзистора и может он и вонял, тоже следите за этим. что бы провода радиатора не касались силовых и транзисторов. Кстати если надумайте пользоватся как инвертором подключив аккумулятор более мощный внешний, обязательно обдув должен быть, и провести тесты на сколько греется вся схема под нагрузкой не менее 50%.
это трансформатор
он и должен быть горячим 70-80 град это норма
запищал И ВЫРУБИЛСЯ - не хватает мощности ибп под твой комп